Promeneur
•
5 Messages
Nouveau raccordement Voo, diamètre et type de gaine
Bonjour,
Je trouve différentes informations pour le diamètre et le type de gaine enterrée pour une nouvelle construction.
Une gaine annelée (lisse à l'intérieur) c'est ok ?
Quel diamètre ? Je trouve des infos qui parlent de 50 mm et d'autres de 80 mm
Merci
Accepted Solution
Alexia L
Officiel VOO
•
1.8K Messages
il y a 1 mois
Bonjour @Superlukk,
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter notre brochure qui donne les informations relatives au premier raccordement ici.
En page 8, vous trouverez la réponse à vos questions :)
"La pose de la gaine (séparée de l’énergie) de la limite de propriété jusqu’à l’installation de base
• La gaine doit disposer d’un tire-fil
• La gaine sera en PVC annelé ou rigide (intérieur lisse) d’une section de 80mm
• Elle sera placée à une profondeur minimum de 0,60 m sur un lit de sable
• Elle sera posée à partir de la mitoyenneté (gauche ou droite en fonction de la proximité du point de distribution) pour arriver directement dans le local (garage, cave ou autre et si possible à proximité du compteur électrique)
• Les deux extrémités de la gaine seront obturées"
0
Accepted Solution
Tedd88
Promeneur
•
30 Messages
il y a 21 jours
Alors, j'ai effectivement lu gaine de 80 mm dans la document jointes sauf que dans les document reçu avec la synergie ORES, il est indiqué 50 mm pour VOO et l'autre dont on ne peut prononcer le nom.
Dans la fiche spécifique d'ORES pour VOO et l'autre, il est également indiqué 50 mm.
Suite à un appel chez VOO, ils m'ont confirmés 50 mm et suite à un renseignement auprès d'un ami travaillant chez l'autre, on m'a également confirmé 50 mm.
Ma conclusion étant qu'il faut une gaine de "minimum" 50 mm mais que VOO conseille 80 mm sauf que bon, c'est très cher payer pour je ne sais quelle raison quand on sait que le câble fait peut-être 12-13 mm de diamètre..
0
0
roylion15
Top Expert
•
47.1K Messages
il y a 21 jours
@Tedd88
Certes, mais ces câble (RG11 ou PE14 suivant la longueur du raccordement) sont bien plus rigides contrairement aux fils de cuivre ou fibre de PXS et donc c’est bien plus facile à tirer dans du 80mm …
0
0
Tedd88
Promeneur
•
30 Messages
il y a 21 jours
Oui, je comprends mais le fait d'être en 50, 80 ou 110 ne change pas énormément pour ce problème de rigidité, c'est la manière dont seront coudées les gaines qui fera tout la différence.
Une gaine de 110 coudée à 90 degré serait bien plus embêtante qu'une gaine de 50 coudée à 45 degré.
Même si sur le principe, un 110 laisse un poil plus de place aux angles, il est vrai.
Dans le cas d'une nouvelle construction (sur vide ventilé dans mon cas), il y a suffisamment d'aisance pour que le passage soit fluide.
(edited)
0
0
Superlukk
Promeneur
•
5 Messages
il y a 20 jours
Des incohérences entre documents trouvés sur le net mais je vais me baser sur la réponse d'Alexia L. officiel Voo.
80 mm donc et gaine annelée habituelle ok.
Merci
0